n7 `' e# X9 @8 q" K) A: m
4月8日 家中水电作业中5 F$ N `$ H' k1 g! o
) P6 H7 r2 W, Z9 u, \这几天一直挺忙的,只能中午抽出点时间去工地看看。1 I* m8 t) y$ W4 b) V7 m! |
窗户玻璃上贴了胶带提醒注意玻璃。
4 E. f0 k" ?% F1 z4 M2 R% L
1 s P. s( \7 J9 L U
用的是保利的管道" e R/ w& s+ z( h$ X
; C! g) b5 U+ D4 l& F
( b& ^& y, u2 ?( N8 Q2 g
清明节期间去了一趟工地,发现水电师傅图方便,线管进86盒没有用锁扣,甚至于直接用一小截波纹管连接,这明显和装修公司当初向我展示的不一样,能不能这么操作呢,我连忙联系了几个做装修的朋友,并及时向装修公司反映情况,品庶张总得知情况赶到现场后,主动配合整改,交待水电工全部返工,规范走线。- g, `9 ^; S& C M# X
6 |7 K# @$ f4 |7 \0 \: `在此过程中,我也看了一下和装修公司签订的合同条款中,都有一些水电的规范,比如空调、冰箱等都需要独立走线、线径的大小等都有明确。此外一位在常州开装修公司的朋友也给我了一份他们的水电标准,借论坛分享给大家。
! I+ L; ^5 G: b$ G( ]. f+ j8 W$ a W* e v7 L1 x$ f
1.水路改造前根据设计方案确定出水口位置数量等。如有疑问必须通知设计师,严禁私自改动。(如需安装地暖事先与地暖施工单位协调)2.检查确定水电路材料品牌,数量和规格。不得使用与报价不符的材料
# Z7 u/ H# L/ f$ r' F# s3 p3.水管一律从顶面走管,冷热水管禁止同穿一孔禁止与电路管线同穿一孔。
; Q- R' u9 y% y/ v: ?$ V4.水管开槽弹线准确放样,开槽深度3.5-4cm,保持槽横平竖直,毛边较少。! T W, ^/ z+ _1 b& h1 n, X
5.水管烫接部分定要烫接牢固且不得有缩径情况,冷热水交叉部分使用过桥,必须使用红蓝分色保温套管。冷热水管上下水平安装时热水管在冷水管上方;垂直及水平安装时热水管在冷水管左侧,出水口位置左热右冷。
3 }% {) r; e/ W6.内丝出墙1.8cm、并保持绝对水平,水平高度安设计要求,卫生间淋浴高度要求避开腰线位置。用石膏固定牢固。顶面使用吊卡固定,间距80cm,过桥、三通处20cm以内使用吊卡固定。" P& l: G7 i4 l! _! e: p: V8 i
7.照明使用BV1.5单股铜线,插座使用BV2.5单股铜线,空调使用BV4单股铜线冰箱单独一路使用BV2.5单股铜线。
4 N5 R F% m2 Y& ]! D8.厨房间、卫生间、阳台电管一律不允许从地面走管,禁止与水管同穿一孔,禁止与水管同槽顶面与水管交叉部分遵循水管在下的原则。使用BV4单股铜线单独回路到顶面做线盒分BV2.5单股铜线至各插座。0 |5 V, ^+ C( Q' o0 Z: W+ X4 Z
9.电管开槽弹线,准确放样,开槽深度2-3cm,保持槽横平竖直,毛边较少。地面开槽离墙20cm。强弱电距离不小于20cm,转角处开大角,距离不小于15cm。进墙处管线不得过多暴露于墙外。不得开60cm以上横槽。相邻两开关插座如累
7 \3 Y l. j+ W9 L+ b6 [计距离大于60cm,不得借用管线,必须从地面重新走管(厨房间、卫生间、阳台从顶面往下走)8.电线接头部分使用专用接线端子,强弱电交叉部分使用锡箔纸包20cm,强弱电平行部分距离不小于20cm。除顶面灯头线外,全部换线严禁使用老管穿线且顶面灯头线必须全部抽出。
2 \6 L+ e+ O$ T; g# ^( c5 R S10.镜前灯和顶面灯移位可以使用黄腊管,其他地方禁止使用。
1 O7 y( U- j4 A! Y11.卫生间浴霸使用7根线,其中3根BV2.5单股铜线,4根BV1.5单股铜线,必须使用两根16管线。9 g: t% a+ M+ `$ }1 z U
12.卫生间等电位应加装等电位端子接到台盆、淋雨龙头两端,并同样开槽走管,不得少接漏接。
, C6 C" A2 F9 s" \0 S- S2 P$ Z0 P- |13.强弱电不得在同一管线内穿线,弱电各信号线不得在同一管线内穿线。5 k6 z( M. H: {5 Z
14.每根管线内穿线面积不得大于横截面积的40%。8 X; S" s' p5 C( m5 |* w
15.临时用电每屋需留一个用电面板,并且固定。开关必须使用完整无损的开关,并且固定。所有线路不得裸露出线头
/ Q. g! H) a7 q; t; @: {, R7 O% A4 F16.电路施工完成后使用压线帽压住线头,使用公司专用透明盖板盖好所有线盒。
% x+ P7 X0 O2 m8 e
1 {6 J& \7 l: Y- X, [" \, A- I1 U; Q" H: O
% N! w# o/ C! M3 W
7 w9 j V, S, P7 z. a, M m3 q ^6 B" y7 O0 ]% `
|
|