来自:江苏
《中央空调安装注意事项》:送货到家,尽量不要拆箱(单指空调),等待安装人员上门安装时拆卸,机器拆箱后,先莫忙于安装,可以先检查下内外机的铜管连接的地方有没有划痕、内外机的翅片上有没有细灰、外机翅片倒伏是否严、内机面板,外机机壳没有明显刮伤与划痕;如果面板开裂之类的问题就是运输途中搬运太粗鲁导致,要求换机即可!
- X: X: U3 T. s5 J 空调安装:
7 b; y7 i7 i2 n9 H 提示:所有制冷剂为R410A空调必须抽真空安装;不要在阴雨天安装,因为R410A是种混合制冷剂,当混入水分时,制冷剂会产生饱和脂肪酸,直接影响空调效果,大的说,压缩机也极有可能提早结束寿命。 ) W q r1 O: T: ^* {6 ~( }
安装新冷媒变频必备的工具是真空泵,压力表,真空泵上需加装电子止回阀,一般R410A制冷剂的安装步骤:
& j8 Q6 Q6 o# B# x5 ]: C 1,从二通阀和三通阀上取下螺帽,把压力表软管接到三通阀的服务口上(要点:液体侧,气体侧阀门关闭状态)
( C; E- Z+ M0 e 2,将止回阀连接到真空泵上(止回阀:防止真空泵中机油倒流) 3 }/ G. M. ?- v7 }+ }7 J( ?% K5 o1 a
3,把连接在压力表上的抽真空软管连接到真空泵的止回阀上 % W! O# s& M6 t
4,打开压力表上的低压开关(慢慢旋开低压力表阀旋钮),启动真空泵(压力表如果直接指示是真空状态,马上检查低压开关完全打开和软管是否存在堵塞) " f2 u- P5 p, O* D
5,进行抽真空,挂机一般抽15~20分钟左右;柜机一般在30分钟左右,压力表读数达到-0.1MPa,关闭低压开关,旋紧低压力表阀旋钮,关闭真空泵运行。
! Q# U$ Q1 [# D) V9 a$ L 6,保压处理,抽真空压力表达到读数后再维持-0.1MPa不变20分钟左右,那么就代表本次抽真空基本成功
/ D6 [' G, H, z; C3 a1 h" B' S; f B 7,将室外机二通阀的阀柄逆时针旋转约90度,保持10秒后关闭,捡漏(通过肥皂水来检查漏点,如果有漏点,会有小的气泡产生)
& L5 V( B4 P h$ K, C 8,快速旋下三通阀上连接软管,用内六角扳手将二通阀和三通阀打开
3 W+ t& p8 D( f" C1 J1 L 9,最后将二通阀和三通阀上取下的螺帽捻紧,有条件的话购买四个橡皮垫(一般去空调维修点或者五金商店购买),垫在外机底座下面,能有效的防止外机震动,减低共振;如果要加管,一定要求用RA10A的专用铜管,因为新冷媒铜管内壁直径在0.8mm,所以不要被安装工忽悠,用老冷媒机器的铜管来张冠李戴,而且R410A机器的铜管切忌焊接加长,原因很简单,R410A压力比老冷媒R22大将近50%,焊接的铜管很难保证不产生泄露,起码也是不保险;所以最好加长的换采用整根更换! # P/ F; x2 o* S
新冷媒变频空调制冷速度大都不及R22老冷媒定速机迅捷,但是制热效果较佳;一般新冷媒空调制冷出风口温度在11~16度;柜机在15~19度,根据室外温度有小小区别;制热时出风口温度大都在45度左右,随着环境温度更改有差异! (原文见篱笆社区网友“百年国米”)3 W# ~3 i' q2 B9 A7 A0 J, |
|
|