濠滨论坛

点击扫描二维码

查看: 4052|回复: 1

[新闻快讯] 南通消防曝光10家火灾隐患单位!

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2024-3-20 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:江苏省南通市
为深入推动火灾隐患整改工作,督促相关单位提高消防安全意识,落实整改主体责任及时消除火灾隐患,有效防范化解消防安全风险,确保全市消防安全形势总体稳定,南通消防对近期发现的10家火灾隐患单位进行曝光:
10家火灾隐患单位


江苏欣利嘉网络科技有限公司

位于南通市经济技术开发区新景路28号北

存在的主要隐患:

1、生产车间一室内消火栓无水;

2、生产车间一未沿建筑的两条长边设置消防车道;

3、生产车间一内设置办公室,与生产区未形成防火分隔并未设置独立的安全出口;

4、生产车间三未形成封闭楼梯间;

5、生产车间三第3层北侧只有一部疏散楼梯;

6、生产车间三疏散走道超过20米,排烟设施不符合规范要求;

7、生产车间三未设置室内消火栓;

8、生产车间一疏散楼梯未形成封闭楼梯间;

9、生产车间一生产区与储存区未进行防火分隔。

南通市哲凡生物科技有限公司

位于如皋市搬经镇群岸村7组

的主要隐患:

1、车间一处安全出口标志灯被油漆盖住;

2、车间封闭楼梯间未形成全封闭;

3、车间室内消火栓管网孔洞封堵不到位;

4、车间安全出口标志灯采用吊装,建议安装在墙面上;

5、水泵房需安装应急照明和正常照明灯;

6、餐厅使用推拉门;

7、厨房间动火区域与用餐部位未进行防火分隔;

8、餐厅与仓库之间防火分隔不到位。

海安倾语洗浴中心

位于海安市李堡镇杨庄村四组5室

在的主要隐患:

1、喷淋泵系统瘫痪,湿式报警阀下表压力为0,喷淋管网仅存少量余水;

2、室内消火栓系统瘫痪,泵房压力表压力为0,消火栓管网仅存少量余水;

3、火灾报警系统瘫痪,手动报警按钮、烟感无信号;

4、包厢防火门缺少闭门器;

5、西侧疏散楼梯间未形成封闭楼梯间。

海门区盛华豪庭小区(无锡千顺物业服务有限公司)

位于海门区南海东路188号

存在的主要隐患:

1、消防控制室操作人员未按要求持证上岗(持证人数不足)且只有一人值班;

2、火灾自动报警系统瘫痪,不能正常运行;

3、防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制;

4、已设置的自动喷水灭火系统不能正常使用或运行;

5、消防用电设备末端自动切换装置不能正常自动切换;

6、防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%以上;

7、疏散指示标志、应急照明设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%以上;

8、高层建筑的登高救援场地被车位占用,影响火灾扑救。

南通市爱诺家用纺织品有限公司

位于南通市通州区川港工业园区C区

的主要隐患:

1、厂区内北侧厂房一处常闭式防火门未保持常闭;

2、宿舍楼底层中间疏散楼梯间堆放少量杂物,厂区内北侧厂房三层一处疏散楼梯间内堆放杂物;

3、厂区内东侧三层丙类车间单层面积大于 300 平方米,未设置室内消火栓系统;

4、企业及租户未进行消防演练,员工不会操作室内消火栓;

5、电动自行车棚需增设简易消防设施;

6、厂区内东侧丙类车间单层面积大于 250 平方米,缺少一个安全出口;

7、厂区内东侧丙类车间应设置封闭楼梯间。

启东市清华苑小区(景秀物业有限公司)

位于启东市人民西路2008号

在的主要隐患:

1、消防控制室火灾自动报警系统损坏,无法正常使用;

2、防火门监控系统损坏;

3、楼道内应急照明灯损坏、地下室疏散指示灯及应急照明灯损坏,超过30%;

4、室内消火栓无水、屋顶水箱损坏,无法正常使用;

5、室外消火栓无水;

6、楼层配电间电缆井未封堵;

7、自动喷水灭火系统管网无水;

8、地下室机械排烟损坏,无法正常使用;

9、消防水泵房水泵无法联动启动。

南通誉康家用纺织品有限公司

位于南通市如东县栟茶镇虹桥路70号

在的主要隐患:

1、一、二车间内无室内消火栓、无疏散指示标志灯;
2、二车间无独立疏散出口;
3、一、二车间顶棚使用泡沫夹芯板搭建;
4、消防安全管理制度落实不严;
5、未设置一键报警装置。
南通富士化纤有限公司

位于南通市通州区张芝山镇工业园(北区)

在的主要隐患:

1、成品仓库和西车间之间、成品仓库和东车间之间,东车间与西车间以及两个仓库之间,成品以及停用设备仓库与北侧建筑搭建彩钢棚以及彩钢棚下方堆放货物,占用防火间距;
2、西成品仓库二层未设置安全出口;
3、车间和仓库仅在安全出口设置安全出口标志,车间和仓库内其余部位未设置疏散指示标志;
4、宿舍楼未设置疏散指示标志;
5、厂区内所有建筑连城一片导致建筑四周无消防车通道;
6、宿舍楼的西侧区域与仓库和车间连通,宿舍底层与车间连通,属于同一栋建筑;
7、北侧的存放化纤制品的成品的仓库面积大于1000平方米,未设置自动喷水灭火系统;
8、部分丙类厂房屋顶采用木梁作为承重构件,建筑耐火等级为四级;
9、未按要求设置室外消火栓系统;
10、整个厂区内的室内消火栓系统采用市政管网供水,未设置消防水池。
龙门福苑(如东双悦物业管理有限公司)

位于南通市通州湾学区路与金海路交叉口北280米

在的主要隐患:

1、灭火器检查记录不齐全;
2、地下一层电动车充电桩处未安装联动烟感;
3、消防控制室仅1人持证上岗;
4、消防控制室值班人员控制柜流程操作不熟练;
5、微型消防站器材配备不齐全;
6、微型消防站消防制度未上墙;
7、消防登高面被车辆占用。
南通近代第一城商业发展集团有限公司(时尚街) 

位于南通市崇川区环城南路

在的主要隐患:

1、汽车坡道南侧下沉式广场加设玻璃顶盖,通往下沉广场的安全出口不符合要求,场所整体缺少安全出口。


来源:南通市消防救援支队

南通0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

手机版|无图版|站务联系 | 商务合作

信息产业部备案:苏ICP备05014191号-1 经营性ICP许可证:苏B2-20110445 苏公网安备 32060202000307号 © 2001-2019 0513.org All Right Reserved.

投诉争议 技术支持:第一互联 GMT+8, 2024-11-24 23:30 , Processed in 0.284422 second(s), 11 queries , Redis On. 站点统计

快速回复 返回顶部 返回列表