濠滨论坛

点击扫描二维码

查看: 14525|回复: 5

[新闻快讯] 曝光!这10家单位存在火灾隐患!

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2024-2-25 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:江苏省南通市

为深入推动火灾隐患整改工作,督促相关单位提高消防安全意识,落实整改主体责任及时消除火灾隐患,有效防范化解消防安全风险,确保全市消防安全形势总体稳定,南通消防对近期发现的10家火灾隐患单位进行曝光:

10家火灾隐患单位


如东潘国兵精品超市

位于南通市如东县新红西路

存在的主要隐患:

1、部分电气线路敷设未穿管保护;

2、自动报警系统主机报警信息未及时处理;

3、消防控制室无人值班;

4、日常巡查记录未及时填写;

5、自动喷水灭火系统压力低;

6、消防泵房内堆放杂物,无应急照明灯,无直通室外出口;

7、疏散楼梯堆放货物。

南通艺皇家纺有限公司

位于南通市通州区川姜镇三圩埭村16 组 

的主要隐患:

1、无纺布仓库、二层家纺仓库和南侧家纺仓库占地面积均大于1000㎡未设置自动喷水灭火系统;

2、北侧无纺布仓库与西侧家纺仓库之间搭建雨棚,占用防火间距。

南通慧聚文化发展有限公司

位于南通市开发区源兴路558号耀江广场

在的主要隐患:

1、亚特厅海洋厅顶面花艺为塑料制品,顶面模仿溶洞石笋、舞台及两侧墙面泡雕造型为聚氨脂泡沫;

2、场所内电气线路私拉乱接、擅自增加用电设备,音响间电线桥架裸露,灯具及电气设备、线的高温部位靠近可燃性装修材料时未采取隔热、散热等防火保护措施;

3、场所内疏散指示标志灯安装不规范,日常维护保养不到位;

4、单位消防安全主体责任未落实,未履行明确各岗位消防安全责任人及其职责,未制定消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案。

启东市瑞隆速递有限公司

位于启东市吕四港镇太阳庙村府前路城东木业东南侧140米

存在的主要隐患:

1、厂房内未设置室内消火栓,未放置室内灭火器。

南通颐帆精密钢管有限公司

位于南通市海门区三厂街道中华东路899号内5号房

的主要隐患:

1、厂区内缺少室外消火栓;

2、厂房内手提式干粉灭火器,筒体锈蚀,没有生产日期,缺少钢印,没有市场准入编号。

江苏沪润置业有限公司

位于如皋市如城镇海阳北路555 号

在的主要隐患:

1、楼梯间堆放杂物;

2、湿式报阀未设置分区标识;

3、屋顶正压送风软接头帆布破损;

4、部分楼层室内消火栓箱内未增设消防软管卷盘;

5、大楼15层防烟楼梯间前室感烟探测电气线路未用金属管穿管保护。

海安御水庭足浴馆

位于海安市海安镇通阳东路8号1幢

在的主要隐患:

1、二层疏散走道内疏散指示标志灯、安全出口标志灯全部故障;

2、喷淋管网内水压不足,湿式报警阀下腔的压力表压力为零。

崇川区都御洗浴店

位于南通市崇川区观音山街道盘香路46号弘阳上城14幢104室

在的主要隐患:

1、人员密集场所的居住场所釆用彩钢夹芯板搭建,且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB 8624规定的A级。

通州湾示范区玺玉足浴店

位于南通市通州湾江海联动开发示范区三余镇人民路999号万颐广场项目3号305商铺

在的主要隐患:

1、灭火器检查记录不齐全;
2、营业区部分应急照明灯未保持在工作状态;
3、营业区南侧走道一处消防软管卷盘枪头脱落;
4、模块与强电箱不能设置在一起;
5、配电房电线穿墙未进行防火封堵;
6、电瓶车停放在室内;
7、晾衣架遮挡室内消火栓;
8、配电房未采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔,且未设置乙级防火门。
南通欧旭纺织制成品有限公司 

位于南通市通州区张芝山镇通海村十四组

在的主要隐患:

1、北侧建筑作家纺仓储使用,未设置室内消火栓、自动灭火系统;

2、南侧西块和东块二层作家纺生产使用,南侧东块一层作家纺仓库使用,均未设置室内消火栓;

3、厂区内未设置室外消火栓;

4、南北两侧建筑间使用彩钢瓦等连接,占用防火间距。


来源:南通市消防救援支队

南通0

该用户从未签到

发表于 2024-2-26 19:10 来自手机客户端 | 显示全部楼层 来自:江苏省南通市
现在居民楼防火门根本就不关闭,过道及架空层停满电动自行车为什么没有人管?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2024-2-26 21:40 来自手机客户端 | 显示全部楼层 来自:江苏省南通市
身边的消防安全隐患:鸿运城市花苑7号楼居民车库,私自改成冷冻库,居民住宅楼内的消防隐患,到底谁来管?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2024-2-26 21:56 来自手机客户端 | 显示全部楼层 来自:江苏省
都是个体户?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2024-2-26 23:13 来自手机客户端 | 显示全部楼层 来自:江苏省南通市
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-11-24 15:30
  • 签到天数: 386 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2024-2-27 05:08 | 显示全部楼层 来自:江苏省南通市
    为深入推动火灾隐患整改工作,督促相关单位提高消防安全意识,落实整改主体责任及时消除火灾隐患,有效防范化解消防安全风险,确保全市消防安全形势总体稳定,南通消防对近期发现的10家火灾隐患单位进行曝光:
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    手机版|无图版|站务联系 | 商务合作

    信息产业部备案:苏ICP备05014191号-1 经营性ICP许可证:苏B2-20110445 苏公网安备 32060202000307号 © 2001-2019 0513.org All Right Reserved.

    投诉争议 技术支持:第一互联 GMT+8, 2024-11-25 04:06 , Processed in 0.215369 second(s), 11 queries , Redis On. 站点统计

    快速回复 返回顶部 返回列表