* E- @1 e1 x& K+ c: s7 E
) ]6 _; o2 N4 i0 ? r* c- C# d
. f' H# q6 F1 f( e( ^+ H时间:9月14日 天气:多云 温度:25℃
1 ~( N! R# b0 |+ k, Z已经是九月中旬,秋高气爽的时节,气温回落到二十多度。新的一周,小编还是跟随濠滨资深监理刘工,开始了一天的工作。
) R, R% p" B8 v, ^: {工地 · 信息 户型面积:约133㎡ 装修风格:简欧 装修进程:中期阶段 装修公司:诚 创 信家装设计 目前工地已经进行到了中期阶段,主要检查水电线路和墙面情况。果然还是会有一些小问题。在前面的监理日记系列已经说过很多了,一如既往,这次还是来看看有什么值得关注的地方! #濠滨监理日记# 8 G5 ~0 T5 R* a* Y* g
# o3 @0 s' `2 V+ J+ O$ I9 H# ^* J& w# W8 [/ f, [$ \
4 \! t' v+ D: @; U$ d' X
这是在检查每个房间的平整度和空鼓情况,敲击的声音是否与周边不一致、面积大不大等。 0 S7 ]& V# g! d
经过检查,发现阳台上已贴瓷砖的墙面有部分空鼓。刘工建议这边贴砖的地方把保温层铲掉,以免影响后续的施工。保温墙面开裂较为普遍,但也尽量抹除空鼓较好。 * Y. N& D2 E* d* H" ?' @9 n! j5 a
. S$ K8 V8 z! j4 X; T
; m9 ^( Y$ N' \9 s: ^6 _' B$ o这里顶面不太平,可能有房屋结构的原因,但原顶面木工设计应尽量调平整。 % X& ?, O, I* g( }4 F# Z
- M1 T& J6 K0 R2 N
' j2 `( c9 u" L( O! q# w7 K& S1 f9 w* E m7 {
顶面这里,应选用黄腊管穿线。现在估计还没有来得及,工人后面自己穿好。 , q* w7 f* [9 i" z% A9 _' G
因为顶面不能开槽,会对后续工作留下不小的隐患。顶面的粉层很薄,为了把线管预埋进去可能切断钢筋,进而对结构产生影响。 6 p/ ~; N3 {( E7 }, W4 F( S# m- H
7 ^' e2 I# H9 Q Q) t1 J8 n3 p
8 t$ }- g) A# v5 C8 j M1 U电箱线路稍显凌乱,需要整理得清爽一些,不算什么问题。
/ @( O1 z+ M6 W" m! k& G( g1 n0 b* V( g; M7 N
4 u" N$ Y d+ v7 a, x
新风接头处应该密封处理,为符合规范,还是不能将电线裸露在外。 $ t) t7 B: P. F# y9 Y
: R: m3 ]0 ~$ Y! m% `: c% ?& W, Y% o2 R# v. k# G# Q% S
#今日工地总评: # h: m$ i! D/ K$ C0 \
这家工地施工确实没有大问题,都是后期稍微注意就可以弥补的。不过前期多注意,做到尽善尽美就更好了! , g$ Q8 m, y) d C) E
3 S" a% F& A$ X/ ]: i
从这次出现的小问题中,大家应该可以有所收获。总之在施工过程中,遇到类似的情况及时弥补就OK。
4 _. c) n/ R2 o e! E( j1 L本次监理工作就到这里~感谢业主对我们的支持和施工团队的修补工作,也感谢大家阅读哦!
* A% e& h0 O3 I8 s4 G1 K6 p$ D本工地下一阶段的装修,刘工会继续监理,小编也会及时在本号更新哦~ 欢迎大家一起来学学工地知识! ! b* i# E3 c2 O1 S/ I6 q L9 k% O
! q( g( `+ \! ], q" C现在扫码报名可以2 t# J" d* e6 B7 A2 V* q7 K
" D2 S# b& |0 W3 a
* k5 ^+ _7 Y( b) |
& m, ~( R$ V/ P* ^0 {南通0 |