《南通十建集团生产大楼电梯井拆除工程风险评估报告》中重要数据及结论发生重大错误 误导执法 嘉泰工程技术有限公司2019年10月12日出具《南通十建集团生产大楼电梯井拆除工程风险评估报告》,评估报告第3页显示违建电梯井距高压线距离为6.2米,评估报告第9页经我司现场勘察并参照相关规范要求.....,。实际违建电梯井距高压线为10米(供 电部门测量)。评估报告中就违建电梯井距高压线距离为6.2米分析头头是道,运用大量篇幅,最终给崇川区城管局出具错误结论,导致崇川城管至今无法执法。 2019年10月14日南通市城管局上线政风行风热线,崇川区城管局龚培湘局长表态:执法过程中发现违建电梯井上方有高压线,我们请嘉泰工程技术有限公司对南通十建违建电梯井进行风险评估,2019年10月12日收到嘉泰工程技术有限公司评估报告,由于违建距高压线6.2米,拆除存在安全风险。 现如今主管部门南通市应急管理局调查此案,出现怪事,上述评估报告中又忽然多了一张声明,将报告中“违建电梯井距高压线距离为6.2米”讲成数据完全由南通十建提供。请问评估公司难道南通十建说多少就多少可能吗?评估报告章这样好盖吗?评估报告显示经现场勘察又是怎么回事?评估报告交给执法局作为执法依据是怎么回事? 嘉泰工程技术有限公司出具报告中重要数据及结论发生重大错误责任到底谁负?南通十建法人司光吾到处造假,阻挠执法应予严惩。 附:项目评估现场查勘 方法/步骤
1. 1
①普查:核对帐物,清点房产栋号、建设年限、结构类别,对重列、漏列作好记录。
2. 2
②重点查勘:按照查预定的勘顺序进行,具体为房地产位置确定、对区域和环境的查勘、对小区和环境的查勘,对房地产所处的楼宇的查勘,对具体房地产单元房的查勘。
3. 3
③记录和分析:按照估价对象特点,对房屋进行详细查勘记录。宏观面,以照相机为主要工具,按照查勘顺序进行逐一拍摄;微观者,进行实地测量,同步在记录表上逐一登记。当场分析,认为对有必要的因素增加查勘,以提高一次性查勘效率。
南通0 |