; r4 K/ h, Y5 Y# |) p
5 s1 W7 m. @9 M% A好久没给大家讲水电啦!你们家装到哪一步啦?
) Q3 w S! N* C4 K+ t- }% S' R: j" `水电施工是硬装工程的一道大主菜,它涉及到安全、涉及到隐蔽工程的问题,一直以来都是所有业主高度重视的环节。 这次呢,我们换个模式——采用找茬法来直观分析!
0 r; |/ b# ^! x4 u; w/ q没有对比就没有伤害,但是凡事有了对比才知道好坏嘛~先来看看我朋友家的水电。 / c9 y) ^4 D$ a5 v/ a
4 O8 u- b) `: ~5 _( \
4 ?3 m% U8 u* h* J4 A9 m/ M! a7 Q找茬:这个问题太明显了,冷热水管同槽敷设,而且距离非常近,这样做后续会出现很多问题! ; M. p: V0 I: {7 J N
问题1:加长用热水的等待时间 如果冷热水管距离太近的话,当热水从管道中流过时,冷水管里的冷水就会给热水直接降了温,这样出热水的时间就会变长,大家等待的时间也就变长了,另外这样做也会导致水电、天然气资源的浪费哦。 问题2:缩短冷水管寿命 如果冷水管长期接触到温度很高的热水管,其使用寿命就会大大缩短,也极易造成水管爆裂渗水的情况,一旦出现问题还得拆地板撬瓷砖,不仅麻烦,还得花不少钱。 1 @ Y' w- x8 F2 a" h
' c$ y$ d! {8 ^ . q1 J$ }. A! [( k
正确做法: 1、原则上冷热水管是应该分开开槽的,并且相互之间要间隔10cm以上,避免相互影响。在这提醒一下大家,不论是一槽两管和两管分槽的开槽费用是一样的。
" z7 }& v- @+ U2、如果实在开槽困难,要在同一槽内,两管之间的距离也应该保持5-10cm,另外也可以在热水管外加上一层保温棉做保温处理。
. P8 Q, _- r: Z O7 [% Z找茬:除了冷热水管同槽,这位业主家使用的水管还是原始水管,后期也可能会带来很多不必要的麻烦。 - z- H" a$ b9 l; ^$ a$ p
: C. {/ `5 y) n# G4 V- \
2 f" u r( K6 A* c- p$ Q$ w0 I分析:有些开发商为了控制成本,在选材上多多少少会存在一些问题,所以原始水管的质量和施工都不能保证,因此大家最好还是自己重新买套水管,改造一下。 0 x6 y7 p& g- r/ D1 x) J* `0 Q0 R
总结:现在的装修公司对于这些基本的常识都是一清二楚的,在设计的时候,肯定不会出现同槽的问题!但也不乏一些坑,大家还是注意一下为好啊。 6 r1 d) C8 v- D0 y% J. @" M& F! _& S
5 ~+ n5 {& @) F. Q' h. @ 4 C5 T0 s" Y0 o0 R' l3 X
找茬:图里面被圈起来的是水管,水管管线走的是地面。
$ J, V) ^( \7 J" x分析:虽然水管管线走地安装比较方便快捷,花费也比较少,但是水管走地线防水层很容易被破坏,引发漏水现象,而且一般不容易发现,往往要等到水漫金山时才会察觉到,这样造成的损失就难以挽回了,而且维修起来也很麻烦。 2 `" n, b( u* h: Y: _- O+ y* {
O+ T/ n9 Y/ ^2 B' t& O3 {, y0 x* a6 |
& L2 x/ F" R: _0 O" t总结:在施工条件允许的情况下,水管管线采取走顶更适宜。 7 x6 R9 i w3 b& t( H
" P9 C; i, S( _% y ` P! r
( \6 Y. d" j0 I找茬:这个图里被圈起来的部分是强、弱电箱,这一看就可以发现强电箱高度过低啊。 $ }% g; [( R$ u- X i5 m& Z' p
危害:小朋友天性爱玩儿,对很多东西都充满着好奇心,如果把家里的强电箱安装得过低,小孩儿趁大人一个不注意想要过去探究一番,那就很容易发生危险啦。
" j% Y5 G2 A( k正确做法:强电箱应该放置在离地面1.8m的高度,这样可以有效防止小孩的触碰,避免危险的发生;另外弱电箱一般离地面0.3m就可以了。
$ c# @9 ?' I+ k3 n V
0 Q: C3 m9 g3 ^3 Z
) o* @& I5 B1 B2 w. x. K" O2 M
找茬:这张图里被圈起来的电线直接从软管出来,缺少背锁保护;竖槽内的软管缺少管卡的固定。 ) _: X& @$ {- w4 i
分析:如果电线没有背锁保护,就容易与软管截面摩擦,这样就会导致线管断裂的情况;另外软管缺少管卡的固定,比较容易松动,从而减短其使用寿命。 {% |1 {5 H+ E( r; F; I# h8 c
正确做法:安装时应该在软管截面加一个背锁,保护管线;另外也要用管卡把软管固定到竖槽内。 4 d( V6 m T/ V# E1 k* o7 u, ^
4 [7 S* U+ r/ o8 U 找茬:这个开关使用的是地线代替零线,不符合验收标准。
! S% |3 X+ {1 k5 m0 K7 l! [1 A分析:一般是不可以用地线来代替零线的,因为地线的接地电阻几乎不可能使它等同于零线,所以电压必然下降,这样就会影响用电器正常工作,还会造成电流损失,严重的还会有触电的危险啊。 正确方法:最好不要用地线来代替零线,另外在装修之前购买电线时要做好分色,这样也便于日后维护。 6 @# K1 L9 v/ Q( z( ^+ g
, M4 N! U9 A4 O' G/ x. A- q4 Z2 [
! M& A0 Z; e! T* z! T找茬:这位业主准备在卫生间放置洗脸盆、洗衣机等,如果按照他的要求,从图中来看显然是存在很多问题的。一个是洗衣机插座位置不正确,另外洗衣机的水龙头设置也有问题。 , h1 \4 T5 V/ r/ Y$ ]. W
方法:先确定好洗衣机准确位置,更改插座位置,另外也应该从冷水管位置重新接个洗衣机水龙头。既然提到了插座,那小编也在这提醒大家一下,家里的插座数量、位置尽量提前都预设好,免得带来不必要的麻烦。 / n+ F- X' h# n) O1 n3 z4 G/ G
南通0 |