濠滨论坛

点击扫描二维码

查看: 1708|回复: 0

家居装修中的安全隐患 12个卫浴间用电安

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2015-11-9 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:江苏
本帖最后由 南通东易日盛 于 2015-11-9 13:03 编辑 9 _- d# v: p5 C" Z. J, ~1 O

$ s( t6 u8 t: R
卫生间.jpg
      近年,卫浴间洗浴电击的事故屡屡发生。据统计,我国每年因为卫浴间触电事故而造成伤亡的人数不少于1000人,这已经给我们敲响警钟。卫浴间触电安全事故频发,悲剧一幕幕上演,根本原因基本都是由于没有安装等电位装置。等电位是什么?下面南通东易日盛小编为大家讲解一下。
0 t& R' ?6 A8 b! O& ?9 j- F( l6 g6 D2 [2 N0 ]
! J+ s' u; U* N# \2 T6 u2 \
必不可缺,卫浴间等电位详细介绍
7 a9 s9 U8 A8 F4 U: F, ]  据调查有将近九成住户不清楚等电位概念,更不清楚卫浴间安装等电位装置的重要性。为防患于未然,我们必要主动了解学习为什么要安装卫浴间等电位装置。
. ~$ s# Y' \1 }: D0 r# R7 C  6 @7 U, |( K4 C# t% X
1.住宅卫浴间应配等电位
& T+ ]$ I1 c/ b4 y1 H0 I5 E" N% l  根据最新《住宅设计规范》规定,住宅卫浴间内应作等电位联结。然而在实际调查显示,有七成业主家中无安装等电位装置。尽管是法规规定内容,但等电位联结保护的市场普及率非常低,甚至许多业主都不知道等电位的概念。, u& _7 b" @9 K# T
  
- K8 q0 X" G# p8 G' J, U1 c" a2.安全卫浴间等电位的概念4 G1 M$ U" s4 e" b1 _( a
  顾名思义,等电位就是电位相等,如果电位不相等,就有电位差即电压,加上卫浴潮湿的环境下,人很可以被用电设备和外露的金属电击。因此将卫浴间内的电器装置、金属物件以及可导电的部分全部用导体联结起来,减小电位差以消除危害,这就是卫浴间安装等电位的作用。
: U; l/ G4 o' ^0 S) [4 ^, E5 b2 t  6 p4 i4 i! p, ]2 }& C
3.等电位能防御雷击感应电
7 u, _- v8 U, ?8 \1 A  雷雨天气,建筑物遭受雷击,楼内所有金属物体都会产生感应电,尤其是卫生间里的下水管、暖气管。这时在卫生间里洗澡,万一触碰金属物体就会被感应电袭击。如果有了等电位,遭受感应电袭击的概率就会大大降低。
+ V. ]7 w5 t+ h6 \4 {  n- ?  8 c. |2 B0 \6 V2 P8 L& \# E
4.等电位需由业主请人安装
: O) b9 p) ^8 Q% H  等电位装置通常由开发商预留,但是需要专业师傅安装,包括配套设施可能需要业主另外购买。在电气设备普遍进入卫浴的今天,安装等电位可是关乎生命安全的一份保障,新居业主们应该主动向专业装修工咨询。
' ^, c9 H9 l( b& {
$ Q$ @  F/ W+ u8 D

4 n- @) O8 L5 S) e1 N0 E! W" g
2 s% r+ v: I" k; _) h9 D8 w) @
避免误区,卫浴等电位的常见误区) j2 d; g9 p1 l
  等电位安装施工比较专业,需要由有经验的电工负责。而业主如果事先了解了相关的知识,能够尽量减少施工误区降低家居安全威胁9 N0 U  Y" s/ c, }6 r0 ~! C$ W
  * [( r8 r4 n! C6 T
1.任何卫浴间无需做局部等电位联结
; @. d0 c. h0 G  局部等电位联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能互相代替。等电位的作用是为了保证某电位基本相等,不至于产生较大电压伤害人体。而地线的作用是保证漏电部位与大地之间的电阻相对较小,从而保证流经人体的电流较小。一个是保证电压较小,一个是保证电流较小。
) P, q! E/ L5 n1 A9 ~  
& T! o) M- b/ M2.只要是卫浴就得做局部等电位6 a/ {! Z# L+ i  i( P
  人体洗浴时人体阻抗会降低,在卫浴间特备容易触电。如果浴室安装了电热水器、或配置了若干用电设备,浴室必须做局部等电位联结。而对于一些传统的既无电热水器,又无添置电器的卫浴间,可根据情况决定是否做局部等电位。
9 M( R* B& w( z+ R  
* y6 X" `7 y. U+ w3.局部等电位会导致电击事故" z3 z1 O1 [$ {6 |1 t
  只要电位相等,不产生电位差,就不会发生电击事故,无需将电位引入接地装置。局部等电位要求在局部区域内接触到的电阻不大于3Ω,只要能将卫浴间贯通成一个等电位体,即使外界有高电压,人在卫浴内触碰不到外界高电压导体,也是安全的。; {3 V/ N" e6 _- ^* `
  4 Y7 x' h) W. W; E0 K; {3 P
4.用其他测量仪代替等电位测试仪
& Z% d  t: U" V% c  用除了等电位专用测试仪以外的测量仪器都是错误的。绝缘电阻测试仪虽能测试其导通性,但测量低于3Ω的等电位的电阻则不行。万用表的测量电流通常较小,不满足国家规定的检测电流不小于0.2A的要求。为了防止安全隐患,必须采用专用测试仪进行测试或者采用伏安法测量。
) P2 Y  F8 o' ]1 p1 e/ w' Y8 f- B3 _0 r# y# g$ A

0 R( K  r( E& C) r3 H: k6 d重视细节,等电位施工及验收规范
1 v: v( l/ g. w; r  了解了卫浴间等电位的重要性以及关于等电位的一些认识误区,下面我们来看看卫浴间等电位安装施工的注意事项- Y/ P- D' s  I& p. ^" k  U* p
  
: j4 N' y1 }2 K% B+ P- [1.卫浴间等电位施工要求
( B/ E. h3 S  P. p7 h  进行卫浴间局部等电位联结时,必须将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过电路联接到等电位端子板上。当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物可根据情况是否做等电位。$ w3 I  h* y! p
  
, V$ c) D+ X2 [" Z1 T" x9 j4 `2.等电位端子箱安装位置
' Y+ \5 {9 z. }! R! B& u  等电位端子箱安装于卫浴间室内,一般埋入贴砖中即可,电路方面墙内地下铺设导线必须使用塑料管道作保护。如果对卫浴间进行改造须移动内墙时,等电位也需重新改造。
8 i* x! v& ^3 o7 f( B7 O% w  $ j( d1 M) q; F. Q3 ?6 c
3.注意卫浴间内是否有PE线
2 j. k$ F8 ~! m! ~  注意卫浴间如果原来没有PE线,局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因为PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。相反如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。' d3 J, F/ w% i7 E. o; R' T
  
: U9 P( ?2 t; [% b4.局部等电位施工验收7 ]8 z5 R: p! X" h& J
  局部等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24v的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,若端子板与等电位联结范围内的金属导体之间的电阻不大于3欧姆,可认为等电位联结有效,如发现导通不良,应作跨接线处理。在整个卫浴施工过程中,应始终保证等电位导通。
; g! L& G7 N3 s& l% b8 e! g
/ m% |5 o9 [1 m4 I" A2 c( ^南通0