上回区业主家水电验收的帖子还没来得及写呢 业主家木工也已经如火如荼展开了,小编就两次一块写了吧 先看看水电验收的情况了哇~~ 首先,看看拐弯的部分,套上了橡皮管 这在我们监理中还是第一次看到呢~赞一个!主要是为了防止拐弯处断裂 恩~单管单线~ 有的业主担心家里用2.5平方的线会不够用,担心跳电 其实大可不必担心,现在的家用电器功率用2.5的线足够了,只要线路分明,一般不会跳电 但是进户线一般都是4平方的,空调外机是6平方 具体的看粗细就能看出来了~~
% ~) Z+ q0 w d+ H4 ]2 ~8 @水路也是OK的,现在装修公司一般打压试验都做到8kg 但是还是保守点比较好,毕竟是个破坏试验,我们打6kg 检查水管的时候我们也发现了个小问题 粗心的师傅把冷热水管接反了,左热右冷 这个还好,用个软管交叉一下就好了 再看看这边,我们觉得有些奇怪,空调的插座位置这么高? 原来是业主想改高一点,觉得方便 现在想想还是放在下面吧,冰箱插座基本上常年不拔的 所以还得辛苦下师傅把插座改回去了 再看看业主家的空调管子 看上去似乎没什么问题,可是仔细看下排水管 里边高外边低,这样不利于冷凝水的排出 不过昨天我们去的时候这个问题已经解决了 水管的高度做了调整 |