9 s9 \: _& K6 M2 f! w+ O* ~一般规定
! T- Z& E& [/ F [2 \6.1.1高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:
3 a3 Q3 \" M* `8 K' t0 U1 ? Y$ j
, u* ]: H. x( O/ f6.1.1.1 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650㎡,且设有一座防烟楼梯间和消防电梯的塔式住宅。
3 n8 Y' R$ j0 k' _5 e( }1 B' u4 H4 i' p8 H G# J) Z5 Z* @
6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,超过十八层,每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,十八层以上部分每层相邻单元楼梯通过阳台或凹廊连通(屋顶可以不连通),十八层及十八层以下部分单元与单元之间设有防火墙,且户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。4 {2 U* Z. ?5 I4 _
: {! ?9 q, j' h6 a1 ?; ~% o3 o
6.1.1.3除地下室外,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时,且相邻两个防火分区的建筑面积之和不超过表6.1.1规定的公共建筑。
" p5 M) s6 p8 Q/ b$ U
3 A5 s1 T; F# @* F5 X5 e6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:
! S) j6 f1 t9 e, T9 |5 v( ~: p% P0 |3 H" \" z% V
6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。. A% V' N/ g, Y0 {* R
1 i- w D/ {- T9 ^
6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔。 ~3 Z% n# m9 [4 v( `2 `# ^
+ W+ ~: @ m1 A% r }
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
& T) j# j) B8 t r$ J6 C
4 c' f* d1 z y# p$ G1 v( E6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。
5 u3 f' C2 T8 K% S/ r" M& {9 M& Z9 E" o/ g5 [7 F; x
6.1.3A商住楼中住宅的疏散楼梯应独立设置。
; n# _, s0 o' x9 u/ [ v7 Y/ w& t! a+ n' v" P& H
6.1.4 高层公共建筑的大空间设计,必须符合双向疏散或袋形走道的规定。0 X0 ]9 n0 ?' F0 u1 E, b% E0 C
; L% J0 I0 x, ^& ~6.1.5 高层建筑的安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于5.00m。安全疏散距离应符合表6.1.5的规定。2 a/ w4 }7 v# P8 y) ~
' p) `3 a' j" Z+ K- v' E: u
6.1.6 跃廊式住宅的安全疏散距离,应从户门算起,小楼梯的一段距离按其1.50倍水平投影计算。3 ~1 X$ G: ?/ Y/ q5 X0 v
1 ?: y- D# }! H/ X4 A+ {& f: Y5 S8 p
6.1.7 高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m。$ q' p1 h1 m" m
/ n+ V7 s& j: G% \6 u) `0 M6.1.8 公共建筑中位于两个安全出口之间的房间,当其建筑面积不超过60㎡时,可设置一个门,门的净宽不应小于0.90m。公共建筑中位于走道尽端的房间,当其建筑面积不超过75㎡时,可设置一个门,门的净宽不应小于1.40m。
. i3 k- h# j3 M& o9 p, k, i O# U3 H( U2 o' x; S# L0 |# ?
6.1.9 高层建筑内走道的净宽,应按通过人数每100人不小于1.00m计算;高层建筑首层疏散外门的总宽度,应按人数最多的一层每100人不小于1.00m计算。首层疏散外门和走道的净宽不应小于表6.1.9的规定。% @* {" p% n! H1 o
3 X6 V. r8 {0 A# F
6.1.10 疏散楼梯间及其前室的门的净宽应按通过人数每100人不小于1.00m计算,但最小净宽不应小于0.90m。单面布置房间的住宅,其走道出垛处的最小净宽不应小于0.90m。
1 d, y3 i5 T/ n$ S1 I4 e. F. @3 Y) _( f" Z% {
6.1.11 高层建筑内设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集场所,其疏散走道、出口等应符合下列规定:5 R5 h! q( K- d) ?8 N r
0 K; L& k* I* K6.1.11.1厅内的疏散走道的净宽应按通过人数每100人不小于0.80m计算,且不宜小于1.00m;边走道的最小净宽不宜小于0.80m。
+ v! V F7 `/ F: h$ [3 P; [+ ?3 S* H3 F K! E2 g; y' i
6.1.11.2厅的疏散出口和厅外疏散走道的总宽度,平坡地面应分别按通过人数每100人不小于0.65m计算,阶梯地面应分别按通过人数每100人不小于0.80m计算。疏散出口和疏散走道的最小净宽均不应小于1.40m。
# P/ _5 {# }- r. s# B: {7 i: _( K7 D/ D! G$ }
6.1.11.3疏散出口的门内、门外1.40m范围内不应设踏步,且门必须向外开,并不应设置门槛。; B1 [& Z3 s# V4 \2 B/ T0 R5 R
2 q" D# ]+ X! f' @( D
6.1.11.4 厅内座位的布置,横走道之间的排数不宜超过20排,纵走道之间每排座位不宜超过22个;当前后排座位的排距不小于0.90m时,每排座位可为44个;只一侧有纵走道时,其座位数应减半。
2 J/ ~9 s a3 u) b; h! k, B7 N5 j7 p" f, l7 z. R! H
6.1.11.5厅内每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人。% o* F' N6 y. G, e! L2 ]; q
) o% D, p [2 X: j# D h! E( K
6.1.11.6厅的疏散门,应采用推闩式外开门。
4 t7 U) G- M6 @, J& e* j
5 O( _0 w- _. N6.1.12 高层建筑地下室、半地下室的安全疏散应符合下列规定:
3 e) `0 @6 G$ K, Q. f! y
/ U! F! R! X" H( f. H4 B. j9 n J6.1.12.1 每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。/ l: R' r' _7 y1 K2 O* U' F
7 s4 m u' V# a4 ^# `# U- x
6.1.12.2 房间面积不超过50㎡,且经常停留人数不超过15人的房间,可设一个门。5 P* |9 N, Z" E( N9 Z$ i
$ G4 V7 X6 B: l7 A8 C F* e
6.1.12.3 人员密集的厅、室疏散出口总宽度,应按其通过人数每100人不小于1.00m计算。
: Q2 a1 A. S3 G/ g% [9 Q; k/ j5 G. O# ?" \6 b1 N
6.1.13 建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间),并应符合下列规定:, L/ J( N$ A) n
3 g) e9 h3 }5 q3 `* i
6.1.13.1 避难层的设置,自高层建筑首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过15层。
R- {$ {; U" f+ l7 b
0 k s) L. n7 g+ @0 d3 }6.1.13.2 通向避难层的防烟楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,但人员均必须经避难层方能上下。. a2 q6 x: L4 r! J
* n3 P. e. u/ H7 R- r6 o
6.1.13.3 避难层的净面积应能满足设计避难人员避难的要求,并宜按5.00人/㎡计算。2 z n+ R& X# C& x. C# c/ r* A0 M
/ \- T0 `* `: r9 f6 L
6.1.13.4 避难层可兼作设备层,但设备管道宜集中布置。
! V) ^$ L* z- Z. A! Q- A% ^
& d' }: o/ A/ k* p% B* u( D% W6.1.13.5 避难层应设消防电梯出口。
; H4 r3 h7 a. p G6 \1 l! A5 |, F& c0 Z$ q) d" d! j
6.1.13.6 避难层应设消防专线电话,并应设有消火栓和消防卷盘。/ M" f. }" ]3 c/ k) F. `
2 F' F: ] u1 x: p8 J
6.1.13.7 封闭式避难层应设独立的防烟设施。
A6 }- O' X' ~) y, d# U3 G" X- l7 o9 D) \/ T
6.1.13.8 避难层应设有应急广播和应急照明,其供 电时间不应小于1.00h,照度不应低于1.00lx。
& a/ g2 z5 r. z: d8 B3 L( ~" C! U# d0 w, O+ _! O8 J
6.1.14 建筑高度超过100m,且标准层建筑面积超过1000㎡的公共建筑,宜设置屋顶直升机停机坪或供直升机救助的设施,并应符合下列规定:
_% ]! i& ~8 k
$ v/ n' A) u: g1 e3 w6.1.14.1 设在屋顶平台上的停机坪,距设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物的距离,不应小于5.00m。- `) t) Z: N) U x* c2 e) A. d, O
% z' g% ^% y [) |/ n9 a! y- D* v! l6.1.14.2 出口不应少于两个,每个出口宽度不宜小于0.90m。
) I/ N) \* L. v) n- T L# f6 I* F' q% m1 Q- K; l5 T
6.1.14.3 在停机坪的适当位置应设置消火栓。9 z( L* }' w! {+ Q- t3 I! q
8 B0 P! I1 A/ q
6.1.14.4 停机坪四周应设置航空障碍灯,并应设置应急照明。
- `/ y+ R% p6 H* j6 P) t! m+ k) d: |, S* \2 u( e
6.1.15 除设有排烟设施和应急照明者外,高层建筑内的走道长度超过20m时,应设置直接天然采光和自然通风的设施。) s7 L X8 ~0 R$ e4 Y
7 s* q9 O, M6 K7 i" C/ P6.1.16高层建筑的公共疏散门均应向疏散方向开启,且不应采用侧拉门、吊门和转门。人员密集场所防止外部人员随意进入的疏散用门,应设置火灾时不需使用钥匙等任何器具即能迅速开启的装置,并应在明显位置设置使用提示。# _# c/ T/ }+ u* p0 b7 j$ h
* ]& `& }) F% l- l
6.1.17 建筑物直通室外的安全出口上方,应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐。1 |, _" w% ^2 J/ q
) c& Y1 n& I8 U$ q) o8 f" M) [9 ^! V+ Z: r
. @+ Z) C: }7 x" l4 `4 g% w9 ^7 X# p0 C( \. Q9 K# ?. c p
楼梯间和楼梯# O5 `# n5 S, J$ C5 r9 ^$ W! _/ G
6.2.1 一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。防烟楼梯间的设置应符合下列规定:- @, ~! d3 n8 t
: b9 K- d! y. d3 l- S6.2.1.1 楼梯间入口处应没前室、阳台或凹廊。
) }7 }! r4 D# R4 C( P! q# @2 P( o% S6 V9 d' G
6.2.1.2 前室的面积,公共建筑不应小于6.00㎡,居住建筑不应小于4.50㎡。" @2 _9 ~" I; V' l9 O$ d3 P1 k% V
# |( d* C8 \+ M6 W5 o5 i9 ^
6.2.1.3 前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。+ B) L) p0 U/ S8 i! r& ~: y- ^
% \, }. s! b& s: @& M ]
6.2.2 裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m的二类建筑应设封闭楼梯间。封闭楼梯间的设置应符合下列规定:/ a' j X- {1 W( ] I
. G& a; c/ c4 ^# M2 E8 V6.2.2.1 楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。$ o3 @6 P# s; R% | I$ c
# j' v# z$ _- b' K, r. y/ L
6.2.2.2 楼梯间应设乙级防火门,并应向疏散方向个启。, \. A9 I+ x I4 K$ F
2 |; {) l- t( W5 j- C L" Q
6.2.2.3 楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。
3 @9 ^. a7 ^. u) |' J, B
6 u' P' V3 k& h4 D7 x6 g6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定:
0 ?7 @ [5 `8 Q& {. }
! [( D: V: F0 `4 [6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。- x4 \ I3 @4 p) p8 {4 C
5 o1 }! |$ w/ ~( v' k$ w
6.2.3.2 十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。
/ U7 @! b- B9 W5 ~4 j% O9 {! _2 a0 Z! X+ {5 C: M
6.2.3.3 十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。( a8 u/ C( `3 j! P; D5 ~, {
# O% E/ Q; b( d. v' f; B
6.2.4 十一层及十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间;超过十一层的通廊式住宅应设防烟楼梯间。
; U' m4 S/ i: `0 C, J* s) U5 ?
# [& r2 Q1 X, X6.2.5 楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:
6 U- M4 l7 l- C) \& U/ C4 M/ V8 I& k0 Y7 ^1 f6 U/ Y
6.2.5.1 楼梯间及防烟楼梯间前室的内墙上,除开设通向公共走道的疏散门和本规范第6.1.3条规定的户门外,不应开设其它门、窗、洞口。
3 U/ O% q0 u9 P4 Q Z+ A" \
f& I) n% Q. G! _% H6.2.5.2 楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物。
% p& S) s, B# ~0 A( h$ O+ W5 R1 F" p
6.2.5.3 居住建筑内的煤气管道不应穿过楼梯间,当必须局部水平穿过楼梯间时,应穿钢套管保护,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》的有关规定。. m- z7 n9 \) G% M3 n$ o }' l1 \
3 l+ y% z; z- A
6.2.6 除通向避难层错位的楼梯外,疏散楼梯间在各层的位置不应改变,首层应有直通室外的出口。
; k3 I5 O( t8 ?8 N) K( v1 t0 g8 g) ]- d. d" A
疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,但踏步上下两级所形成的平面角不超过10°,且每级离扶手0.25m处的踏步宽度超过0.22m时,可不受此限。! S; B! b" A2 ?+ T( }( z4 U
1 G% }9 i) p, {1 ?: s6.2.7 除本规范第6.1.1条第6.1.1.1款的规定以及顶层为外通廊式住宅外的高层建筑,通向屋顶的疏散楼梯不宜少于两座,且不应穿越其它房间,通向屋顶的门应向屋顶方向开启。, e5 Y$ R e B6 _& M z# [
2 H" [0 {9 U0 E
6.2.8地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。
- N( |$ g+ E( {+ {2 J
. g+ d+ s( Y- j! X$ o+ b# B) b9 \地下室或半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应在首层与地下或半地下层的出入口处,设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开,并应有明显标志。8 n7 T! U% B- m4 }5 a7 y
: ]2 J5 H* I. v1 A, Y3 S
6.2.9 每层疏散楼梯总宽度应按其通过人数每100人不小于1.00m计算,各层人数不相等时,其总宽度可分段计算,下层疏散楼梯总宽度应按其上层人数最多的一层计算。疏散楼梯的最小净宽不应小于表6.2.9的规定。6 [' n# d# f# N, i7 M
6 ]0 e5 x. q$ N+ g6 G$ \# I6.2.10 室外楼梯可作为辅助的防烟楼梯,其最小净宽不应小于0.90m。当倾斜角度不大于45°,栏杆扶手的高度不小于1.10m时,室外楼梯宽度可计入疏散楼梯总宽度内。
2 @/ K( t1 S" K1 z+ F, q
- ?- P& u A( J& q室外楼梯和每层出口处平台,应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h。在楼梯周围2.00m内的墙面上,除设疏散门外,不应开设其它门、窗、洞口。疏散门应采用乙级防火门、且不应正对梯段。7 v v; T# P# s8 h
1 t2 ^6 F/ o, c' P
6.2.11 公共建筑内袋形走道尽端的阳台、凹廊,宜设上下层连通的辅助疏散设施。
6 t2 }" l. f& I
- _3 R+ |: S' t9 ]9 s, \
7 B) v: _/ p6 {( j N0 q' c4 i, v# d* v; B
* r4 u1 C9 d+ d8 X消防电梯
2 \( `: T5 A- j" C6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:
2 ~2 u9 N5 F0 F; K6 v
& m2 G- S# s& w( }3 ~1 Q6.3.1.1 一类公共建筑。5 E1 Z3 [! T/ n. N
( z# V: ~) z9 w" p6.3.1.2 塔式住宅。' g* b2 w9 C/ S0 a5 P, c
, E7 j o5 V J2 b/ o6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
; B& X" ^. }; Y5 a' F: g( v3 D* _6 X4 m
6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。/ i1 c* d' \: i2 D
; }+ k3 L- z& P! n. M) y8 X& G6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:
/ b% W0 P2 a7 v) d7 `. _: \7 w# x7 f* y* \3 L; Z
6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500㎡时,应设1台。1 R& P9 m4 w6 [9 |& v
, |! ^: O( q7 d6.3.2.2 当大于1500㎡但不大于4500㎡时,应设2台。3 t0 l1 J; v2 B7 r! N% j% ^3 e, {/ Q
) u# [3 h9 ^' \6.3.2.3 当大于4500㎡时,应设3台。6 T) }) k) q8 d3 P+ D% N
, v" o, n3 a3 I$ c
6.3.2.4 消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。, S7 ?. S, v" n% e$ s1 G7 U1 W
% Q+ R/ K2 }) g1 a8 }
6.3.3 消防电梯的设置应符合下列规定:
0 z9 ?% x9 b6 H, c! z5 q4 j
! I: D `& P' s* ~ [: ~6 h+ X3 S6.3.3.1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内。 @+ I7 |2 L3 V5 |. {8 m: `
1 ^5 }0 O7 L8 ?6.3.3.2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50㎡;公共建筑不应小于6.00㎡。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00㎡;公共建筑不应小于10㎡。- `9 t# ^+ L z- w
0 x& Y. {1 H3 {7 H. a: w( X6.3.3.3 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。
: E. a$ B" j( S
5 Y% B% q5 j K0 o2 L! j$ E* T: j6.3.3.4 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。4 v d6 U+ M! c. o A N0 n
) Y* W' o9 k o6.3.3.5 消防电梯的载重量不应小于800kg。
Q! l) t- k& d/ q( d
; ^" B7 v8 C ^6 K+ R6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。" e- ~9 m- F! s
. f8 L. i. q* _- m# V1 k; T1 n; v
6.3.3.7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。
7 ` Q+ s) S) D) H1 j7 V5 k c6 C. }' g+ n
6.3.3.8 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。; \8 P' K' I# j+ } m
2 \7 ]. Q$ h0 } m- @6.3.3.9 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。
, J/ G2 N! \" M z T2 d; @. G* {6 C& C# c P) ~6 p
6.3.3.10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。
1 `$ |3 j7 X Z, [5 h: @; u; v* B
3 _, {, P7 u: c0 a6.3.3.11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。
* o) y# i+ {! u& g
) V! S% K) T, N ~ Z6 D消防电梯的井底应设排水设施,排水井容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。 |
|