化工南区供电入地改造工程社会稳定风险评估第一次公示 一、建设项目的名称及概要 项目名称:化工南区供电入地改造工程 建设地点:南通市经济技术开发区海亚路北侧(东方大道—通达路)及通达路东侧(海亚路-江河路) 建设内容和规模: 1、本工程为 110kV 亚达、亚化、亚王、亚赢线入地迁改(电缆)工程,电缆分为系统、用户两独立通道。用户线路(亚王、亚赢)自本工程#3电缆终端杆引下,沿海亚路北侧绿化带向西走线,至通达路东侧绿化带右拐向北,一回线路(王子)向西跨越通达路至王子厂区内原出线电缆,新建电缆分支箱衔接;另一回(亚赢)向北走线至江河路南侧原SKC电缆通道处,新建电缆分支箱衔接;系统线路(亚达、亚化)自本工程#4电缆终端杆引下,平行于用户线路通道北侧走线,至江河路南侧#5电缆终端杆改为架空线路,跨越江河路后接入原架空线路通道,其中110kV亚化线需在海伦变西侧开环入海伦变。本工程电缆路径总长度约5.9km,其中用户线路3.0km,系统线路2.9km。采用电缆沟、电缆排管、电缆拉管以及电缆工井相结合的方式进行敷设。 2、架空配套部分: 110kV亚达、亚化线:线路自原2#起,新建线路至新#4,新建2基钢杆,新建线路全长38m,导地线利旧,导线为2×JL/G1A-300/25钢芯铝绞线,避雷线采用两根48芯OPGW-15-120-3光纤复合架空地线。线路自新#5起,新建线路至原23#起,新建2基钢杆,新建线路全长337m,架设双回导线、双根避雷线,导线为2×JL/G1A-300/25钢芯铝绞线,避雷线采用两根48芯OPGW-15-120-3光纤复合架空地线;110kV亚王、亚赢线:线路与110kV亚达、亚化线同杆。线路自原2#(110kV亚达、亚化线)起,新建线路至新#3,新建1基钢杆,新建线路全长23m,导地线利旧,导线为2×JL/G1A-300/25钢芯铝绞线,避雷线采用两根48芯OPGW-15-120-3光纤复合架空地线。 拆除原亚达、亚化、#3~#20 段(四回线路),路径长度2.6km;亚达、亚化、#20~#22段(双回线路),路径长度0.1km,导线为2×LGJ-300/25,避雷线为两根OPGW-120地线,拆除杆塔共计20基。 二、建设单位的联系方式 联 系 人:李明 联系电话:13912264377 三、承担社会稳定风险分析评估工作机构的名称和联系方式 单位名称:南通金创投资咨询有限公司 通讯地址:南通市崇川区人民东路887号尚东国际商务中心5幢201室 联 系 人:黄女士 联系电话:0513-89151568 E-mail:3021844263@qq.com 四、社会稳定风险评估的工作程序和主要内容 1、南通市经济技术开发区行政审批局委托南通金创投资咨询有限公司进行社会稳定风险评估工作; 2、编制单位根据国家、省市等各级部门的相关文件,进行初步的工程分析,初步确定项目周边区域的风险源,确定评估工作主要内容,并将项目社会稳定风险评估的相关信息进行第一次公示; 3、编制单位对工程进行详细分析,对社会稳定风险源进行调查和分析,征求各方面对项目建设的意见和建议; 4、编制单位进行社会稳定风险评估第二次公示; 5、编制单位完成社会稳定风险评估工作案卷; 6、社会稳定风险评估工作案卷评审上报。 五、征求公众及相关利益群体意见 征求可能受本项目建设影响的公众及相关利益群体对项目建设的态度、意见及建议。 1、项目的实施对当地治安、交通的影响; 2、周边单位、群众与本项目是否存在历史遗留问题; 3、项目的建设对周边企业单位及群众的影响; 4、项目可能产生的废气、废水、噪音、固废等对周边环境的影响; 5、周边社会环境对本项目的影响。 六、公众参与方式 公众可通过电子邮件、信函、传真、电话等方式向建设单位、编制单位发表对社会稳定风险评估工作的意见和建议。 七、公示期限 自公示之日起7日,即2022年7月15日~2022年7月21日。