注意点:因该小区属于集中供暖小区,所以跟传统家庭不一样的是加板换一套(防止压力过大)。2 y ^4 H1 F7 L5 {/ v* u, w
地暖是非常讲究水路平衡,在 濠滨论坛看了很多案例,存在这样一种设计和施工弊端,曾经看到过一个骏和 棕榈湾的客户,106采暖面积(非建筑面积),某地暖公司给他设计了6路分水器,,就笼统的安装每平方6米的铺设要求,15公分间距算来,他家每一路要拖到106米一路,这在水路设计上其实有失合理的。地暖分水器分上下一进一回,一进一回的温度差越小,直接关乎后期的使用费用。 以我们这家的客户为例: 此客户采用地暖模板,选择16管PEXC来保利管,12公分的铺设间距,平均每平方铺设7米管子。 此户型面积如下: 主卧:14平方(去除衣柜) 次卧:10.5平方 主卧阳台:6平方 卫生间:2平方(去除淋浴房) 北卧室:9平方 厨房+餐厅+过道:40平方 厨房:3平方
# q- s, g. m5 X" h一共选用7路分水器,水暖温控器为四个,每个房间一个,客餐厅一个。 分水器每路米数,考虑水路平衡,保持每路的米数差距均等。 主卧+主卧阳台20平方,每平方7米,分两路,每路70米左右。 北卧室+卫生间11平方 ,分水器一路,77米。 次卧10.5平方,分水器一路,73.5米 客厅+餐厅+过道+厨房,分水器四路,每路75米 下面是施工图片,不当之处还请指教。 / A2 E) W. Z) J" B/ B