为深入推动重大火灾隐患整改工作,督促相关单位提高消防安全意识,落实整改主体责任及时消除火灾隐患,有效防范化解重大消防安全风险,确保如皋市消防安全形势总体稳定,如皋市消防救援大队联合市融媒体中心共同推出火灾隐患曝光栏目,定期对我市近期发现的火灾隐患单位进行曝光。




单位名称:江苏科南新材料科技有限公司

单位地址:如皋市磨头镇新联村十一组9号

   

存在的主要隐患:
01

 东侧消防车道堆放黄沙


02

 车间北侧两处室内消火栓被设备遮挡

03

 车间内部分电气线路未穿管保护





04

 室内消火栓箱门开启不方便







正确做法↓
RGXF


01

根据《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第四项之规定,保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准。

02

根据《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定,任何单位、个人不得埋压、圈占、遮挡消火栓。

03

根据《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)第10.2.3.2条的规定,室内明敷的电气线路,在有可燃物的吊顶或难燃性、可燃性墙体内敷设的电气线路,应具有相应的防火性或防火保护措施。


04

根据《消防设施通用规范》(GB 55036-2023)第3.0.5.4条的规定,室内消火栓的设置应方便使用和维护。室内消火栓门应设计为容易开启,确保在紧急情况下能够快速使用。